yarross - nie do końca jest tak jak piszesz: 1. czynnik roboczy PC w postaci gazu przed sprężarką ogrzewam czynnikiem roboczym (postać ciekła) przed zaworem rozprężnym (to jest ciepło odpadowe które "ulatnia" się z PC). 2. przegrzewanie gazu przed sprężarka ma za zadanie przeniesienie większej energ...
- 30 mar 2010, 01:44
- Forum: Pytania
- Temat: Sprawność pompy ciepła z przegrzanym gazem na wejściu
- Odpowiedzi: 28
- Odsłony: 17477
Czyli z pompy ciepła woda nagrzana w wyminniku od np.propanu trafia do centralnego 45 stopni Gdy wraca ma już tylko 20 stopni i trafia do wymiennika tak aby podrzać gaz który nagrzał sie w wymienniku z gruntem tylko do np. zera stopni Tym sposobem sprężarka nie podnosi tempoeratury z zera stopni do...
- 30 mar 2010, 01:11
- Forum: Pytania
- Temat: Sprawność pompy ciepła z przegrzanym gazem na wejściu
- Odpowiedzi: 28
- Odsłony: 17477
Tak samo próba wliczania jakiegoś ciepła z wnętrza pompy ciepła do cyklu Carnota jest odpowiednikiem przypinania do kół samochodu prądnicy aby odzyskać energię toczenia ;) Co innego gdyby dodać jakieś ciepło o wysokiej temp. ale małej wydajności. Np. ożenienie gruntowej pompy ciepła z rekuperatorem...
- 30 mar 2010, 00:46
- Forum: Pytania
- Temat: Sprawność pompy ciepła z przegrzanym gazem na wejściu
- Odpowiedzi: 28
- Odsłony: 17477
Nie wiem czy dobrze ale opisze Czyli z pompy ciepła woda nagrzana w wyminniku od np.propanu trafia do centralnego 45 stopni Gdy wraca ma już tylko 20 stopni i trafia do wymiennika tak aby podrzać gaz który nagrzał sie w wymienniku z gruntem tylko do np. zera stopni Tym sposobem sprężarka nie podnos...
- 19 mar 2010, 11:18
- Forum: Pytania
- Temat: Sprawność pompy ciepła z przegrzanym gazem na wejściu
- Odpowiedzi: 28
- Odsłony: 17477
stratos - dzięki za info - znalazłem bardzo fajna publikację tu: http://www.imp.gda.pl/struktura/o2/z3/publications/wyklady/piecwykladow.pdf Także póki co łyknę trochę teorii a później wezmę się za literaturę branżową. Darek - to co piszesz jest oczywiście prawdą jednak tak jak już pisałem wcześniej...
- 12 mar 2010, 12:13
- Forum: Pytania
- Temat: Sprawność pompy ciepła z przegrzanym gazem na wejściu
- Odpowiedzi: 28
- Odsłony: 17477
STOLEC - nie czytasz dokładnie a później się nakręcasz i wypisujesz różne dziwne rzeczy (delikatnie to ujmując). Rzeczy dla Ciebie elementarne dla mnie już takie elementarne nie są i od tego są właśnie fora. Ja osobiście nie mam znajomych którzy wiedzą co to jest cykl Carnota czy wiedzą jak dokładni...
- 11 mar 2010, 22:42
- Forum: Pytania
- Temat: Sprawność pompy ciepła z przegrzanym gazem na wejściu
- Odpowiedzi: 28
- Odsłony: 17477
Te 60% tak taka średnia "doskonałość" pomp ciepła opartych na cyklu Lindego, czyli praktycznie wszystkich stosowanych obecnie. Nie wiem czy da się zrobić coś więcej stosując nietypowe warunki i czynniki. W każdym razie wszystko idzie o to czy będzie to 50,60 czy może 70% względem carnota. Trzebaby ...
- 08 mar 2010, 06:20
- Forum: Pytania
- Temat: Odpowiednik zielonych certyfikatów dla energii cieplnej
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 3639
- 08 mar 2010, 06:18
- Forum: Pytania
- Temat: Sprawność pompy ciepła z przegrzanym gazem na wejściu
- Odpowiedzi: 28
- Odsłony: 17477
Wydaje mi się, że ten wzór też można wykorzystać -- dlaczego nie? Z jednej strony literatura dostępna w internecie i knigach mówi o tym, że sprawność klasycznej pompy ciepła zależy tylko od temperatur dolnego i górnego źródła ciepła pomnożone przez jakiś współczynnik sprawności rzeczywistego urządz...
- 05 mar 2010, 21:26
- Forum: Pytania
- Temat: Sprawność pompy ciepła z przegrzanym gazem na wejściu
- Odpowiedzi: 28
- Odsłony: 17477
Sprawność pompy ciepła z przegrzanym gazem na wejściu
Mam taką zagwozdkę: Jaka będzie sprawność pompy ciepła gdy na wejściu dostaniemy czynnik roboczy o temperaturze 15oC i ciśnieniu atmosferycznym przy temperaturze górnego źródła 45 oC, temperatura powrotu z instalacji co 20oC przy założeniu 60% sprawności pompy w stosunku do wartości teoretycznej (10...
- 05 mar 2010, 14:11
- Forum: Pytania
- Temat: Odpowiednik zielonych certyfikatów dla energii cieplnej
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 3639
Odpowiednik zielonych certyfikatów dla energii cieplnej
Witam,
Czy istnieją certyfikaty (np. odpowiednik certyfikatów zielonych czy czerwonych dla ee) dotyczące wytwarzania energii cieplnej (tylko energii cieplnej) z odnawialnych źródeł energii.
Czy istnieją certyfikaty (np. odpowiednik certyfikatów zielonych czy czerwonych dla ee) dotyczące wytwarzania energii cieplnej (tylko energii cieplnej) z odnawialnych źródeł energii.
- 24 sty 2010, 22:26
- Forum: Pytania
- Temat: Turbina wiatrowa wykorzystująca efekt Magnusa
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 6527
Dokładniej wiatrak Acowind A63 znajduje się gdzieś w Pagórkach koło Elbląga - niestety nic więcej na ten temat nie wiem. Tutaj: http://nikdomin.republika.pl/tur_wiatrowe.pdf Znalazłem dość ciekawe stwierdzenie dotyczące tego typu wiatraków (strona 5): "... Wirnik tego typu wykazuje większą sprawność...
- 19 sty 2010, 11:17
- Forum: Pytania
- Temat: Turbina wiatrowa wykorzystująca efekt Magnusa
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 6527
Turbina wiatrowa wykorzystująca efekt Magnusa
Pytanie natury ogólnej - jak uważacie czy turbiny wiatrowe wykorzystujące efekt Magnusa mają szanse być wykorzystywane w elektrowniach wiatrowych? Pod Elblągiem wybudowano wiatrak tego typu ale nie mogę znaleźć informacji co w tym projekcie poszło nie tak - generalnie projekt zakończył się niepowodz...
- 21 paź 2009, 15:02
- Forum: Ogrzewanie i klimatyzacja
- Temat: Powietrzna pompa ciepła
- Odpowiedzi: 16
- Odsłony: 10860
spróbuje to policzyć po swojemu: zakładamy że dolne źródło to powietrze na zewnątrz przy temperaturze -20 czyli adiabatycznie ogrzewamy -20 -> 110C czyli 253K -> 383K aby to wykonać trzeba sprężyć gaz p2/p1=(T2/T1)^(k/(k-1)) czyli dla k=1,4, T1=253K, T2=383K p2/p1=4,3 dla 1-mola gazu praca wykonana...
- 16 paź 2009, 12:56
- Forum: Ogrzewanie i klimatyzacja
- Temat: Powietrzna pompa ciepła
- Odpowiedzi: 16
- Odsłony: 10860
Popełniasz błąd w rozumowaniu, stolec to zresztą już podkreślał, ale chyba niedość dobitnie. Więc teraz może ja - gaz przy rozprężaniu się na zaworze (kryzie) wykonuje pracę, jednak ona nie jest wyprowadzona poza gaz. Jeśli nie jest wyprowadzona, to w nim pozostaje i nie ma ubytku energii wewnętrzn...