Znaleziono 37 wyników

autor: blol
16 paź 2009, 09:32
Forum: Ogrzewanie i klimatyzacja
Temat: Powietrzna pompa ciepła
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 5041

Szczerze mówiąc nie rozumiem skąd te rozbieżności. Moje podejście polega na tym, że: Zakładam, że w procesie adiabatycznym energia układu wzrośnie o zakładaną wartość Qo=20 KJ (w 1 s) przy założeniu, że wzrost tej energii uzyskany będzie w taki sposób, że po sprężeniu 20 KJ odbierzemy z układu poprz...
autor: blol
15 paź 2009, 21:04
Forum: Ogrzewanie i klimatyzacja
Temat: Powietrzna pompa ciepła
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 5041

Zagadka rozwiązana

Podeszłem do rozwiązania w następujący sposób: Zakładam, że pompa ma przekazać 20 KJ/s energii. Ciepło właściwe powietrza 29100 J/(K*mol) Przy założeniach: Dolne źródło: -20 oC Górne źródło: 110 oC Temperatura pomieszczeń: 20 oC Wyliczam ilość strumienia gazu: 0,007636502 mol/s Wyliczam ciśnienie pr...
autor: blol
29 wrz 2009, 09:45
Forum: Ogrzewanie i klimatyzacja
Temat: Powietrzna pompa ciepła
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 5041

spróbuje to policzyć po swojemu: zakładamy że dolne źródło to powietrze na zewnątrz przy temperaturze -20 czyli adiabatycznie ogrzewamy -20 -> 110C czyli 253K -> 383K aby to wykonać trzeba sprężyć gaz p2/p1=(T2/T1)^(k/(k-1)) czyli dla k=1,4, T1=253K, T2=383K p2/p1=4,3 dla 1-mola gazu praca wykonana...
autor: blol
04 wrz 2009, 08:56
Forum: Ogrzewanie i klimatyzacja
Temat: Powietrzna pompa ciepła
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 5041

Przede wszystkim dzięki za info - czytam powoli teorię ale zajmie mi to trochę czasu zanim sobie tą wiedzę przyswoję - znalazłem taką knigę w sieci: TERMODYNAMIKA DLA CHEMIKÓW, FIZYKÓW I INŻYNIERÓW R. Hołyst, A. Poniewierski, A. Ciach stąd: http://213.135.39.26/SKRYPT/book.pdf Tak czy owak wiele rze...
autor: blol
03 wrz 2009, 09:13
Forum: Ogrzewanie i klimatyzacja
Temat: Powietrzna pompa ciepła
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 5041

Działa to w ten sposób, że powietrze sprężane jest w sprężarce, podczas sprężania wydziela się ciepło, które wykorzystywane jest do ogrzewania a gdzie tu jest cykl? 1. Adiabatyczne sprężanie zachodzące w sprężarce. 2. Izobaryczne ochłodzenie (np. w wymienniku ciepła w budynku - górne źródło). 3. Ad...
autor: blol
01 wrz 2009, 17:44
Forum: Ogrzewanie i klimatyzacja
Temat: pompa ciepła kontra agregat mroźniczy
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 11183

KAŻDA pompa ciepła ma tym gorszy współczynnik wydajności chłodniczej im większa różnica temperatur między wlotem a wylotem. Jeśli jesteś w stanie udowodnić, że się mylę, korzystając z jakiś wzorów, jestem bardzo ciekawy. Właśnie przeglądając forum trafiłem na rzecz która często pojawia się w opraco...
autor: blol
01 wrz 2009, 14:13
Forum: Ogrzewanie i klimatyzacja
Temat: Powietrzna pompa ciepła
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 5041

Powietrzna pompa ciepła

Przede wszystkim witam wszystkich na forum. Jednym z najprostszych rodzajów pomp ciepła są rozwiązania oparte na sprężaniu i rozprężaniu powietrza atmosferycznego. Działa to w ten sposób, że powietrze sprężane jest w sprężarce, podczas sprężania wydziela się ciepło, które wykorzystywane jest do ogrz...
cron